避难间的门应该向那个方向开启

避难间的门应该向那个方向开启(是外开?还是内开?)?谢谢

zjs | 2025-05-21 10:12
请写下您的回答回答

回答 | 7

vicher 2025-05-21 10:56 00 [回复]举报

建筑内的疏散门的规定,详见《建筑设防火规范》第6.4.11条。

zjs   回复: vicher2025-05-21 12:49

往外还是往内开?

0    0 [回复]举报

空中 2025-05-21 14:27 00 [回复]举报

应朝着疏散方向开启

牛丫头消防课堂 2025-05-22 09:46 00 [回复]举报

按照下面这条规范第10款,避难间的门应开向避难间内。因为在避难间入口挂安全出口标识。

3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:
1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方;
2 地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时,应设置在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方;
3 应设置在室外疏散楼梯出口的上方;
4 应设置在直通室外疏散门的上方;
5 在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间时,应设置在通向楼梯间疏散门的上方;
6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;
7 地下或半地下建筑(室)采用直通室外的竖向梯疏散时,应设置在竖向梯开口的上方;
8 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中,应设置在通向被借用防火分区甲级防火门的上方;
9 应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方;
10 应设置在避难层、避难间、避难走道防烟前室、避难走道入口的上方;
11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m²的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。

李勤 2025-05-22 09:50 00 [回复]举报

李勤 2025-05-22 09:51 00 [回复]举报

小唐12321 2025-05-22 15:23 00 [回复]举报

疏散方向吧