管道越大支架间距越远,是否不合理?
发表评论: 还需要计算承重等,消防水管道的话,具体看一下消水规GB50974第12.3.20
2025-05-22 09:53
-
楼梯间开口与外墙上的其他相邻开口之间的防火措施
发表评论: 可以设置内衬墙,并做好窗户与内衬墙之间防火封堵处理
2025-05-22 09:48
-
避难间的门应该向那个方向开启
发表评论: 按照下面这条规范第10款,避难间的门应开向避难间内。因为在避难间入口挂安全出口标识。3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定: 1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方; 2 地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时,应设置在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方; 3 应设置在室外疏散楼梯出口的上方; 4 应设置在直通室外疏散门的上方; 5 在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间时,应设置在通向楼梯间疏散门的上方; 6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方; 7 地下或半地下建筑(室)采用直通室外的竖向梯疏散时,应设置在竖向梯开口的上方; 8 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中,应设置在通向被借用防火分区甲级防火门的上方; 9 应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方; 10 应设置在避难层、避难间、避难走道防烟前室、避难走道入口的上方; 11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m²的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。
2025-05-22 09:46
-
设置消火栓时,封闭楼梯间要不要考虑两股水柱同时到达的要求
发表评论: 应该包括啊
2025-05-22 09:41
-
超高层住宅公共部位灭火器配置
发表评论: 规范规定确实如此,超高层建筑3A,那就这样理解,超高层住宅按照严重危险级3A设置,其他住宅至少按照1A配置
2025-05-22 09:39
-
台球室、麻将室是否属于歌舞娱乐市场
发表评论: 一般属于公共娱乐,不属于歌舞娱乐,各个省市有个别规定,但多数是公共娱乐
2025-05-22 09:34
-
目前北京地区火锅店就餐区的就餐桌可以使用天燃气?
发表评论: 大型商业综合体(超过5.0万平米)不让采用明火,你这个不是大型商业综合体,没记得有专门规定
2025-05-22 09:33
-
普通房间与外窗(非幕墙)交界处的缝隙是否需要采取防护封堵措施
发表评论: 你说的情况,既然设置房间隔墙,就应该分隔彻底,否则发生火灾,沿着缝隙蔓延,火烧连营
2025-05-22 09:31
-
高层办公楼内设置洁净车间
发表评论: 厂房内可以设附属的办公、休息室,但民用建筑内不能设厂房仓库。
2025-05-20 22:50
-
关于市政消火栓和室外消火栓动压和静压问题
发表评论: 首先,市政管网供水的时候,0.14也不是静压,因为市政管网里面的水自始至终是流动的。市政管网供水的时候呢,最不利点消火栓动压不小于0.1兆帕。设置室外消火栓泵,动压不小于0.1兆帕为合格,规范没有规定室外消火栓的静压,但如果他用稳压泵稳压,那么静压不小于0.15兆帕。
2025-05-20 22:49
-
结构承重构件的防火保护
发表评论: 建筑防火通用规范,讲的是通用目标要求,你说的钢铁企业、有色金属等属于行业要求,看你说的是哪个行业的建筑,例如石油化工、托儿所幼儿园、中小学校等也有自己的建筑防火要求。
2025-05-20 22:44
-
重大火灾隐患判定规则是否适用于在建工程?
发表评论: 应该不适用在建工程,它不属于建筑,也不属于场所,适用于建筑及场所。
2025-05-20 22:39
-
防排烟风管连接方式 必须角钢连接法吗?
发表评论: 错误:你现在是采用共板法兰咬口连接,不符合要求,应采用角钢法兰连接,或采用共板法兰螺栓连接
2025-05-20 22:36
-
儿童舞蹈培训机构
发表评论: 第一,先看你这个商业楼是多层还是高层,如果是高层建筑,那么儿童活动场所的楼梯间都必须独立设置;第二,楼梯宽度也是与你商业楼的高度有关系,如果是高层建筑内,楼梯至少1.2m;如果是多层建筑内,至少1.1m宽度;还要结合总人数、楼梯间数量综合考虑;第三,儿童活动场所位于袋形走道尽端时必须两个门;其它位置的儿童活动场所超过50㎡,必须设置不少于2个疏散门;第四,走道净宽还是与商业楼是否是高层有关,高层单面布房不小于1.3m,双面布房不小于1.4m;如果是多层,走道净宽度不小于1.1m;还要考虑具体的疏散人数,计算确定。
2025-05-19 22:42
-
排烟、送风风速
发表评论: 你看看《建筑消防设施检测技术规范> GB/T44481-2024第6.16.6条,就明白了。
2025-05-19 22:34
-
既有建筑改造在防火墙上增加了防火卷帘是否需进行消防备案?
发表评论: 首先,你要看这个建筑的使用功能,例如改造为仓库的话,仓库内防火分区只能用防火墙,不能用防火卷帘;再就是甲类厂房内的防火墙上也不允许设置防火卷帘;第二,你增加防火卷帘,就要想办法考虑火灾时如何联动的问题,所以你需要进行改造的相关设计;不仅是建筑防火,还有看看其他专业的配合问题。
2025-05-19 22:31
-
能在其他楼层增加消火栓环网吗?
发表评论: 我个人认为可以,但是需要注意:与原来的环状管网联通不少于两处,真正形成环状,别出现枝装供水
2025-05-19 13:43
-
严寒地区钢筋混凝土高位消防水箱是否需要水箱间?
发表评论: 钢筋混凝土的高位消防水箱,如果不设在水箱间,如何防止结冰?如何防止低于5℃?这是关键。也就是如何保证冬季取水不结冰。
2025-05-19 13:39
-
请问一下,圈起来的这个走道算袋形走道吗?
发表评论: 你是问什么呢?疏散距离是房间门至最近安全出口的距离。如果你是问是否需要排烟,因为走道都连着,所以没有限定袋形走道的长度
2025-05-19 13:35
-
请问一下,圈起来的这个走道算袋形走道吗?
发表评论: 红色圈起来的不是袋形走道,我发给您蓝色圈起来的是袋形走道