消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目前北京地区火锅店就餐区的就餐桌可以使用天燃气?

店内采用这款桌子,商场面积32000平米,天然气敷设方式为管道敷设,店铺隔壁是KTV




Wqs | 2025-05-22 07:50
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-05-22 09:33 00 [回复]举报

大型商业综合体(超过5.0万平米)不让采用明火,你这个不是大型商业综合体,没记得有专门规定

小唐12321   回复: 牛丫头消防课堂2025-05-22 15:47

哪个规范里面

0    0 [回复]举报

LHH2737 2025-05-22 11:23 00 [回复]举报

不管是哪里和多大面积的商业,天然气明火设备都不允许在敞开区域使用

EHS专家-DL 2025-05-22 11:51 00 [回复]举报

该场所不属于大型商业综合体,采用管道天然气餐桌‌是可行的。由于隔壁店铺为KTV,建议燃气管道布置需符合《北京市消防条例》对可燃气体泄漏风险的管控要求,如安装‌可燃气体浓度报警器‌,联动紧急切断阀,燃气管道不得穿越KTV区域。进一步加强燃气泄漏监测频次或限制营业时段用气等管控措施,确保安全。

关闭

关闭

手机APP下载