目前北京地区火锅店就餐区的就餐桌可以使用天燃气?
发表评论: 该场所不属于大型商业综合体,采用管道天然气餐桌是可行的。由于隔壁店铺为KTV,建议燃气管道布置需符合《北京市消防条例》对可燃气体泄漏风险的管控要求,如安装可燃气体浓度报警器,联动紧急切断阀,燃气管道不得穿越KTV区域。进一步加强燃气泄漏监测频次或限制营业时段用气等管控措施,确保安全。
2025-05-22 11:51
-
防排烟风管抗震支架与防火包覆
发表评论: 抗震支架需直接与风管本体(镀锌钢板)固定,不得安装在防火包裹层外侧,否则可能破坏防火结构的完整性,故抗震支架是贴风管安装,再防火包覆的。国标图集参考 《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607中明确:防火包裹应在支架固定后实施,且需保留支架检修空间。[依据常规施工逻辑推断可判断先后顺序]。《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981)要求抗震支吊架与主体结构刚性连接,包裹层不得影响其力学性能。[隐含《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.4.8条,排烟管道穿越防火分区时应采取可靠的耐火保护措施,包裹层需连续覆盖风管本体及支架连接区域]。
2025-05-22 11:35
-
请问水力警铃不持续响是怎么回事?
发表评论: 是有一定道理,可以尝试将节流孔板孔径分阶段缩小至2~3mm。或者也检查一下 是否泄水阀是否全开,测试泄水管路是否有堵塞。。。
2025-05-22 10:51
-
请问水力警铃不持续响是怎么回事?
发表评论: 应该不正常,无稳压装置的临时高压系统在低压工况下的稳定性缺陷。可检查延时器下部节流孔板孔径(标准应为3mm),若存在锈蚀或堵塞需更换;确认延时器排水管径不小于DN20且无弯曲压扁现象,确保排水通畅。
2025-05-21 14:47
-
高层住宅小区消火栓能上锁吗?
发表评论: 不能上锁,可以使用专项维修资金,花钱采取智能监控+物理加固的组合方案加强管理。
2025-05-21 12:16
-
能在其他楼层增加消火栓环网吗?
发表评论: 在两根立管间增设环网技术上可行,但需满足水力计算和阀门配置要求。
2025-05-19 16:18
-
排烟、送风风速
发表评论: 送风口风速≤7m/s和排烟口风速≤10m/s的限制均针对单个风口,而非分区内所有风口的总和。
2025-05-19 15:45
-
严寒地区钢筋混凝土高位消防水箱是否需要水箱间?
发表评论: 在严寒地区,钢筋混凝土水箱是必须设置水箱间的,水箱间需配备采暖设施(如暖气或电加热),确保冬季温度≥5℃;仅防冻隔热即可水箱不放在水箱间内是不允许的,规范中第5.2.4.2条原文为: “严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。”分句逻辑:逗号分隔的“必须露天设置”仅针对“其他地区”(非严寒地区),严寒地区无此例外。
2025-05-19 15:27
-
在高层厂方里规划建设智能仓库
发表评论: 也要看建设的是什么性质的智能仓库。高层里不搞甲乙,如果为丙1项仓库应该不可行,不能是高层。如果是丙2项仓库并且原厂房耐火等级达到一、二级 我认为可行。根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》3.3中表格,合理划分防火分区,做好相关防火分隔,应该是可以的。厂房内仓库应视为独立防火分区,需采用4小时耐火极限的防火墙和1.5小时不燃性楼板与其他区域分隔,AGV充电区应设置为独立防火单元,采用耐火极限不低于3小时的防火墙与其他区域分隔。安全疏散设计、自动灭火系统搞好,委托专业消防设计单位进行专项设计,应该没问题。
2025-05-19 10:34
-
400平游艺厅无其他设备联动,用区域报警可行吗
发表评论: 游艺厅未分区或单个厅室超200㎡的设计违反《建筑设计防火规范》,若400㎡游艺厅划分为多个≤200㎡的独立厅室,且无需自动喷淋等联动设备,可选用区域报警系统。
2025-05-16 15:52
-
消火栓箱放灭火器问题
发表评论: 合用,一般上部分是消火栓,下部分为灭火器,应分别设置标识。组合类灭火器箱的标识要求(参考XF 139-2009《灭火器箱》):消火栓部分:遵循GB 14561-2003标准,标注“消火栓”字样。灭火器部分:需单独标注“灭火器”字样,字体规格与单体箱一致。实际应用中的复合标识:若灭火器直接置于消火栓箱内,箱门需同时标明“消火栓”和“灭火器”标识,确保两者功能清晰可辨。
2025-05-16 15:45
-
大型商业综合体内的一个个小商铺是否要设地面疏散指示标识
发表评论: 规范未明确小商铺面积阈值,总建筑面积大于5000m2的地上商店要设置地面疏散指示标识,从疏散连续性角度,建议统一设置。
2025-05-16 13:41
-
关于七氟丙烷气体灭火系统喷头布置问题
发表评论: 应该是不符合规范要求的,上喷与梁太近可能会因梁阻挡导致局部灭火剂浓度不足。为啥不整改成下喷距防护区顶面距离不超过500 mm这样就符合规范要求。
2025-05-16 08:47
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 那就是好多不规范
2025-05-15 12:11
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 背面一般是紧贴墙面啊。
2025-05-15 12:11
-
厂房借用疏散
发表评论: 厂房只能符合一定条件的地下厂房疏散借用相邻防火分区疏散。
2025-05-15 12:09
-
关于灭火器检查场所的疑问
发表评论: 石油化工装置区指以石油、天然气及其衍生物为原料,进行生产、加工、储存等作业的工业设施集群。一般包括炼油装置区、化工合成装置区、油气处理装置区、储运与配套装置区、辅助工艺装置区等。
2025-05-13 13:37
-
哪些是疏散通道上的防火门?
发表评论: 封闭楼梯间、防烟楼梯间前室及其内部通道的防火门均属于疏散通道范畴。
2025-05-13 12:09
-
对餐饮小饭店使用液化石油气罐的是否应当安装强排风,如何正确安装,有没这方面的法律法规规范标准
发表评论: 无窗户则至少气瓶存放区或厨房内安装 防爆型机械排风系统。灶具附近需要安装报警器,依据是《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)(2020版)第10.8.2条:燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:……当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面0.3m以内。【详细要求也可以参考https://www.yudu.gov.cn/ydxxxgk/c100263ph/202501/05ba0434f9cd41679aee5a377baefac2.shtml 】
2025-05-13 12:04
-
对沿街小便利超市存在休息住人,做饭到底可以不可以,不可以如何处罚,属于哪个部门管理
发表评论: 经过消防部门审批备案的。符合以下条件的“三合一”场所:住宿区与经营区必须采用实体墙(耐火极限≥2小时)完全分隔,并设置甲级防火门;分隔区域不得存在门窗、孔洞等连通口;住宿区需设置独立直达室外的出口或疏散楼梯,宽度≥1.1米,且不得被货物占用;场所内需配置自动喷淋系统、火灾报警器、应急照明及灭火器;餐饮区使用燃气的,需加装燃气泄漏报警器和自动切断装置;住宿人数不得超过2人,且仅限于夜间值守人员,不得长期居住;明火操作需在非营业时段进行,并设专人监管;向当地消防部门申请“三合一”场所改造许可,提交防火分隔设计图纸及验收报告向当地消防部门申请“三合一”场所改造许可,提交防火分隔设计图纸及验收报告。这种审批通过率“极低”,多数地区仍以“严禁混合使用”为基本原则。
2025-05-13 11:48